С каналами разобрался, все переделал - работает
Наблюдал за поведением переменных при наступлении события (при нажатии кнопки, должна загореться лампа и пропищать 2 секунды зуммер; при отключении кнопки, лампа гаснет):Сообщение от melky
При нажатии кнопки на модуле входов загорается соответствующий вход и переменная, привязанная к этому входу, меняет свое значение с Ложь на Истина.
Переменная1.png
Но почему-то это значение не передается в локальные переменные двух ФБ.
Переменная5.png
Из Списка перекрестных ссылок видно, что переменная объявляется один раз в Главной программе, и два раза читается ее значение при вызове двух ФБ. Что означают остальные записи IoConfig_ErrorPou? В одной из них также идет запись. Может в этом дело?
Переменная3.png
В обеих ФБ, код завязанный на этой переменной работает некорректно, так как внутри ФБ значения привязанных переменных не меняются.
ФБ1.png ФБ2.png






Ответить с цитированием