Первый же скрин, панель мастер по Модбас, поставьте Модбас RTU. В настройке дисплея выберете PLC порт, тогда появятся регистры 4х
Смотрите видео, как настроить панель Мастер, вместо ПЛК вы читаете модули по PLC порту, ставите слейв адрес модуля, например 16 (адреса регистров модуля МВ110-8А с 0 по 47 ) всего 48 регистров.
https://rutube.ru/video/fa7a6d2ddd97...8095597fe837d/
Как настроить Панель слейв, для скады, адреса регистров панели слейва начинаются с PSW256, адрес 256 (в моём примере 300) https://rutube.ru/video/91ee289acb18...2050e739e42a2/
Слейв адрес у панели по TCP/IP всегда 1, порт 502





Ответить с цитированием