Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Продублировать мнемосхему с панели СП307 на ПК. Подойдет masterSCADA 3?

  1. #11

    По умолчанию

    Наверное начну с самого начала. Я может, глупость делаю или пишу, но что-то не могу сообразить никак как ко всему этому OPC подкрутить.
    Настройки проекта следующие
    Снимок экрана (37).png

    Снимок экрана (38).png
    Затем я (согласно вашей инструкции) создаю ФО. Копирую PSW300 по PSW302, где PSW300 - цифровой ввод, для задания уставки, PSW302 - вывод значений с датчика (все в макросе осуществляется). Так вот я эти 3 регистра копирую в адрес PSW304 (например), и затем буду обращаться уже к ним.
    Снимок экрана (43).png
    Далее настраиваю opc таким образом. В узле ввожу IP
    Снимок экрана (40).png
    Далее во вкладке устройство надо задать адрес. Но у панели получается его нет. Или как это осуществить?
    Снимок экрана (41).png
    А потом уже теги. В моем случае это ввод значений PSW300 и вывод данных с датчика на экран PSW302. Но что-то я делаю неправильно, мне кажется
    Снимок экрана (42).png

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например вы мастером читаете 30 регистров, с 4х0 по 4х29, создаетё ФО постоянно или раз в секунду Вложение 81328
    копировать группу регистров начиная с адреса 4х0 в адрес PSW300, всего 30 штук.
    Скадой читаете 30 регистров с PSW300 по PSW329

    Визуализацию в скаде надо будет нарисовать свою, а регистры вы все получили, только вывести на визу.
    И вот на третьей картинке наверное видно, у меня все регистры psw получается.... Так ли это вообще делается

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RabochiyAkk Посмотреть сообщение
    И вот на третьей картинке наверное видно, у меня все регистры psw получается.... Так ли это вообще делается
    Первый же скрин, панель мастер по Модбас, поставьте Модбас RTU. В настройке дисплея выберете PLC порт, тогда появятся регистры 4х

    Смотрите видео, как настроить панель Мастер, вместо ПЛК вы читаете модули по PLC порту, ставите слейв адрес модуля, например 16 (адреса регистров модуля МВ110-8А с 0 по 47 ) всего 48 регистров.
    https://rutube.ru/video/fa7a6d2ddd97...8095597fe837d/
    Как настроить Панель слейв, для скады, адреса регистров панели слейва начинаются с PSW256, адрес 256 (в моём примере 300) https://rutube.ru/video/91ee289acb18...2050e739e42a2/
    Слейв адрес у панели по TCP/IP всегда 1, порт 502
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2025 в 17:21.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  2. Запись номера телефона с панели СП307
    от Вова13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 10:02
  3. Подключение панели СП307
    от BETAL в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 10:40
  4. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  5. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •