Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46

Тема: Обработка сигнала датчика продукта на дискретный вход ПР

  1. #21

    По умолчанию

    Типа сдвиг по времени пачки импульсов с входа на выход

  2. #22

    По умолчанию

    Как работает функция get_time()? Какое время она выдает?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Как работает функция get_time()? Какое время она выдает?
    Время с начала включения ПР.
    В проекте можно вывести Т3 на выход и посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2025 в 19:23.

  4. #24

    По умолчанию

    В миллисек?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    В миллисек?
    Проект запустите в эмуляции, всё будет видно. В мс конечно.

  6. #26

    По умолчанию

    Спасибо за помощь

  7. #27

    По умолчанию

    Так вижу буферизованный генератор-повторитель-расширитель импульсов
    tak.PNG
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle tak.owle (21.1 Кб, Просмотров: 6)

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,912

    По умолчанию

    А почему бы вместо TP не использовать TOF (можно перед TOF поставить триггер RTRIG). Тогда пока импульсы идут выход будет активным, как только импульсы закончатся выход отключится с задержкой

  9. #29

    По умолчанию

    Хотелось бы получить, как на рисунке
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 16.01.2025 в 20:35.

  10. #30

    По умолчанию

    Т.е. звено чистого запаздывания.
    Можно попробовать организовать битовый массив состояний входа во времени с циклической организацией записи-чтения.
    Но, думаю, что это дороговато использовать ПР с такой целью.

    Может быть решение исходной задачи всё же другим, менее затратным способом.

    Мы уже 30+ сообщений потратили.

    А какая величина запаздывания?
    При машинном цикле ПР205 от 3 до 30 мс, в принципе, возможно с дискретностью 10 мс запоминать состояние входа.
    Если задержка составит 1 с, то размер массива всего 100 элементов - это немного.
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.01.2025 в 21:00.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 12:38
  2. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 14:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  5. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 07:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •