Цитата Сообщение от vassan Посмотреть сообщение
Добрый день!
В связи с обстановкой в стране пришлось собрать котельную на КТР 121.
Четыре котла энергонезависимых с установленными на них КТР-121.01.10 (одноступенчатые, котловой насос, датчик температуры подачи, датчик давления подачи).
Каскадный контроллер КТР-121.02.41 ( датчик температуры в общем трубопроводе, датчик давления).
Три контура отопления, один прямой, два регулируемых на двух КТР-121.03.10.
Возникли проблемы:
1. Котлы отключаются только при достижении предельной температуры 95 градусов с включением АВАРИИ;
2. При установленной температуре в подаче 65 градусов, температура поддерживается на максимуме 85 градусов.

Вопрос, я что-то делаю не так или это логика работы автоматики?
Добрый день! Сейчас будет много текста, в котором постараюсь пояснить принцип работы системы управления на базе КТР-121, чтобы вы могли разобраться в ее устройстве и понять, что можно сделать в вашей ситуации. Каскадный контроллер КТР-121.02.41 отвечает за общий уровень управления котельной и принимает решение, сколько котлов должно быть задействовано, а также разрешает или запрещает каждому котлу включаться. При этом сами котлы управляются отдельными регуляторами КТР-121.01.10, которые, получая сигнал «разрешено» и уставку от 02.41, уже самостоятельно решают, когда именно запустить или остановить горелку, используя собственные интегралы включения и отключения. Другими словами, 02.41 «говорит» котлу, что ему можно работать, и передает рассчитанную уставку температуры подачи, а котловой регулятор 01.10 эту уставку принимает и при необходимости корректирует через параметр Корр.Уст (если он не равен нулю, уставка сдвигается на заданную величину).

Каждая автоматика имеет свои «интегралы» (Интег+ и Интег-). В 02.41 они влияют только на решение, нужно ли подключать дополнительный котел или, наоборот, отключать уже работающий. В 01.10 те же интегралы управляют ступенями горелки конкретного котла. Если значения интегралов слишком велики, может происходить запоздалое отключение при росте температуры, вплоть до перегрева системы (температура доходит до 95 °C и уходит в аварию). Аналогично, при очень низких значениях котел может часто включаться и выключаться, вызывая излишнюю цикличность.

Важно проверить и значения времени стабилизации (Вр.Стаб+ и Вр.Стаб-), чтобы не было слишком частого переключения ступеней или лишнего включения/отключения котлов. При каждом изменении мощности контроллер ждет заданное время, прежде чем пересмотреть расчет, чтобы избежать тактования котлов. Также советую сначала убедиться, что прошивки во всех КТР-121 (каскадном 02.41 и котловых 01.10) обновлены до версии 3.2.2, поскольку расхождение в версиях может приводить к некорректному взаимодействию. Обязательно посмотрите, нет ли лишней коррекции уставки в 01.10 (параметр Корр.Уст), потому что даже пара градусов может значительно влиять на итоговую температуру.

Кроме того, стоит проверить реальную гидравлическую схему. Если у вас не предусмотрена автоматическое отсечение протока в неработающем котле, то этот котел может становиться дополнительной нагрузкой для других котлов и приводить к повышенным температурам. В идеале неработающий котел следует отсекать от системы. Если отсечения все-же нет, то необходимо пересмотреть стратегию переключения ступеней в 02.41, от нее зависят условия подключения следующего котла в каскаде.

Наконец, если у вас есть SCADA-система или возможность диспетчеризации, полезно просмотреть логи и графики (например, через OwenCloud, если есть доступ) – по истории становится понятно, как быстро растет или падает температура, когда конкретно включился или отключился котел, и какие уставки передавались в разные моменты. Это помогает увидеть, не ведет ли себя какой-нибудь датчик «подозрительно» или не слишком ли резкие скачки идут из-за неправильно заданных интегралов. Если останутся вопросы, пишите, постараемся помочь разобраться.