    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    В дополнении проблемы из-за общей схемы питания - если на разных каналах стоят разные типы датчиков (4-20 мА, термосопротивления и т.д.) - каналы могут влиять друг на друга.
    По крайней мере, есть темы с такими проблемами на универсальных модулях МВ210-101.
    Может здесь та же история, есть ли на AI ПЛК датчики с другим типом сигналов, не 4-20 мА?
    Все три датчика 4-20 мА

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если минус входов аналоговых общий, то любой датчик может приводит к тому, что козлить будут все. Похожие темы по данному поводу сплошь и рядом.
    А почему тогда это влияет только на входы ПЛК? На входах модуля все нормально. Хотя все датчики питаются с одного блока питания.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    Jaguar19xz вы же сами пишите, что меняли ПЛК местами а проблема оставалась на месте. Возможно влияет не на входы ПЛК, а на входы любого устройства, которое окажется на данном месте и в данное время.

  4. #14

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, что за поле вы имели в виду?
    слово "полевые датчики", "полевые модули", "полевая шина", Fieldbus и тому подобное - вам не знакомо?
    Поле - это жаргонный термин, означающий удалённую периферию в АСУ ТП, включая кабели от Центрального устройства до источника сигнала - в вашем случае - датчик, расходомер
    На входах модуля все нормально. Хотя все датчики питаются с одного блока питания.
    а это тем более интересно становится
    схему вашего зоопарка - в студию
    вообще не понимаю, что без этого можно обсуждать. Ещё сейчас окажется там какойнибудь частотник сидит
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 13.01.2025 в 12:32.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    слово "полевые датчики", "полевые модули", "полевая шина", Fieldbus и тому подобное - вам не знакомо?
    Поле - это жаргонный термин, означающий удалённую периферию в АСУ ТП, включая кабели от Центрального устройства до источника сигнала - в вашем случае - датчик, расходомер
    а это тем более интересно становится
    схему вашего зоопарка - в студию
    вообще не понимаю, что без этого можно обсуждать. Ещё сейчас окажется там какойнибудь частотник сидит
    Частотники управляются через модуль вывода))
    Схема.jpg

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jaguar19xz Посмотреть сообщение
    Частотники управляются через модуль вывода))
    Схема.jpg
    Показания плохие когда частотник работает ?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    А эти БП позволяют параллельное включение по выходам? а то был у меня случай со шнайдеровскими, на обоих индикаторы горят, да вот только один из них труп

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Показания плохие когда частотник работает ?
    Частотники вентилятора и дымососа работают постоянно. Показания могут снижаться рандомно 1-2 раза в месяц.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А эти БП позволяют параллельное включение по выходам? а то был у меня случай со шнайдеровскими, на обоих индикаторы горят, да вот только один из них труп
    Да, позволяют

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    Jaguar19xz частотники всегда на одной частоте или так же рандомно повышают обороты 1-2 раза в месяц? Кабели проходят рядом?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    от RomanR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 05:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  3. ПР110 с аналоговыми входами!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:12
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 18:49
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •