Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подбор уровнемеров, небольшая автоматизация

  1. #1

    По умолчанию Подбор уровнемеров, небольшая автоматизация

    Всем доброго времени суток! Помогите подобрать (скорее всего ультразвуковые) уровнемеры для 2х емкостей сточных вод с аналоговыми сигналами для определения уровня воды. Взрывозащита не актуальна, температура использования до -55C. Планирую использовать с программируемым реле серии ПР200. Сигналы нужны по 2 дискретных выхода на каждую емкость (пустая\полная емкость). Также подобрать панель для просмотра уровня воды в моменте.

  2. #2

    По умолчанию

    у ОВЕНа нет ультразвука, за этим - в интернет
    панель - https://owen.ru/catalog/paneli_operatora
    и здесь как бы не офис по продажам, здесь как бы надо немного самому сначала подумать, а потом спрашивать совета

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilnurabs Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Помогите подобрать (скорее всего ультразвуковые) уровнемеры для 2х емкостей сточных вод с аналоговыми сигналами для определения уровня воды. Взрывозащита не актуальна, температура использования до -55C. Планирую использовать с программируемым реле серии ПР200. Сигналы нужны по 2 дискретных выхода на каждую емкость (пустая\полная емкость). Также подобрать панель для просмотра уровня воды в моменте.
    Я так понимаю, у вас ёмкости под атмосферным давлением, можно врезать бобышки(ниже уровня измерения или в нижней точке ёмкости) для установки датчиков(преобразователей) избыточного давления с соответствующим высоте измерения столба воды ВПИ: https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pd100i_modeli_1h1.png 
Просмотров:	13 
Размер:	399.7 Кб 
ID:	81200

    Вот, как пример, датчик для измерения столба воды(в ёмкости под атмосферным давлением) до одного метра:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Для измерение столба воды до 1 метра(1000 мм).jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	63.3 Кб 
ID:	81196

    Короче, сигнал на выходе датчика будет соответствовать уровню воды в емкости.

    Если бобышки врезать проблематично, можно использовать датчики(преобразователи) гидростатического давления: https://owen.ru/product/pd100i_model_167

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pd-167_2.png 
Просмотров:	15 
Размер:	261.3 Кб 
ID:	81202

    Чтобы и показывало уровни в 2-х ёмкостях и давало дискретный сигнал что ёмкость пустая или полная достаточно прибора 2ТРМ1. Мне кажется, судя по описанию хотелок, вам хватит одного прибора: https://owen.ru/product/2trm1 для двух ёмкостей!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2trm1-n_greenrad.png 
Просмотров:	8 
Размер:	1.29 Мб 
ID:	81199

    Уровень отображать , мне так кажется, проще в процентах, в смысле, 0% - ёмкость пустая, 100% - ёмкость полная!

    Чтобы просто показывало достаточно одного прибора ТРМ200, сейчас этот прибор сняли с производства(не спрашивайте почему, я тоже разумных объяснений не нахожу), короче, на замену ему предлагают 2ТРМ0: https://owen.ru/product/2trm0

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2trm0-n_greenrad.png 
Просмотров:	7 
Размер:	1.23 Мб 
ID:	81198
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2025 в 03:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    у ОВЕНа нет ультразвука, за этим - в интернет
    панель - https://owen.ru/catalog/paneli_operatora
    и здесь как бы не офис по продажам, здесь как бы надо немного самому сначала подумать, а потом спрашивать совета
    Спасибо за ответ и за совет. Сам я впервые на форуме, как видите это мое первое сообщение.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, у вас ёмкости под атмосферным давлением, можно врезать бобышки(ниже уровня измерения или в нижней точке ёмкости) для установки датчиков(преобразователей) избыточного давления с соответствующим высоте измерения столба воды ВПИ: https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications
    Емкость открытая, давление отсутствует. Я как то видел на больших нефтяных резервуарах именно ультразвуковые датчики 4-20мА, которые устанавливаются сверху емкости. Хотелось бы использовать что-то подобное.
    Последний раз редактировалось Ilnurabs; 09.01.2025 в 10:17.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Чтобы и показывало уровни в 2-х ёмкостях и давало дискретный сигнал что ёмкость пустая или полная достаточно прибора 2ТРМ1. Мне кажется, судя по описанию хотелок, вам хватит одного прибора: https://owen.ru/product/2trm1 для двух ёмкостей!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2trm1-n_greenrad.png 
Просмотров:	8 
Размер:	1.29 Мб 
ID:	81199

    Уровень отображать , мне так кажется, проще в процентах, в смысле, 0% - ёмкость пустая, 100% - ёмкость полная!

    Чтобы просто показывало достаточно одного прибора ТРМ200, сейчас этот прибор сняли с производства(не спрашивайте почему, я тоже разумных объяснений не нахожу), короче, на замену ему предлагают 2ТРМ0: https://owen.ru/product/2trm0

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2trm0-n_greenrad.png 
Просмотров:	7 
Размер:	1.23 Мб 
ID:	81198
    По поводу дискретных сигналов, возможно я ошибаюсь. Скорее всего при наличии датчиков 4-20ма и прибора с аналоговыми входами, можно установить в самом контроллере сигналы на дискретные выходы при заполнении и опустошении емкостей, используя лишь аналоговые датчики. Поправьте, если ошибаюсь

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilnurabs Посмотреть сообщение
    По поводу дискретных сигналов, возможно я ошибаюсь. Скорее всего при наличии датчиков 4-20ма и прибора с аналоговыми входами, можно установить в самом контроллере сигналы на дискретные выходы при заполнении и опустошении емкостей, используя лишь аналоговые датчики. Поправьте, если ошибаюсь
    Если в вашем ПР есть аналоговый вход, то конечно подключайте уровнемер к нему - для большинства случаев это будет лучшим решением

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если в вашем ПР есть аналоговый вход, то конечно подключайте уровнемер к нему - для большинства случаев это будет лучшим решением
    Спасибо большое!

Похожие темы

  1. Автоматизация скважины на осушение, подбор компонентов
    от JekaS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:40
  2. небольшая проблема! ПМ01
    от za9c в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:07
  3. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:20
  4. небольшая Cip-мойка
    от жекон в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 20:09
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •