Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
Вроде, где-то этот вопрос уже поднимался, но я не нашел. Попробуйте записать дату/время в формате UTC в регистр 61553
Безымянный.png
Пробовал, не получилось. Попробую еще раз, возможно я где то ошибся.

Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Вопрос, где он в панели возьмёт время в формате UnixTime или DT ? 1 Передача времени из панели.jpg
Там есть только по отдельности часы, мин, сек, дата, месяц и год. Вот их и надо передавать, а уже в ПР205 пересчитывать и записывать в переменную UTC. Надо проверять получится ли так . https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
Это не проблема, обработать при помощи ПР не сложно, я записать не могу. В документации написано что только тайм зона имеет возможность записи и то через функцию 16, которой в Kinco нет.
2025-01-07_14-11-20.jpg
Например мне приходится переводить время ПР в UNIX при помощи такого кода:

function_block UnixTime // UnixTime
var_input //объявление входных переменных
Active: bool;
end_var
var_output //объявление выходных переменных
UT: udint; // UnixTime
end_var
UT:=dt_to_udint(get_date_time()) + 946684800;
end_function_block

Овен опять перемудрили или я ничего не понимаю в стандартах. Что за стандарт такой 2000 год?
Я даже время смог поменять в ПР только при помощи Owen Configurator, через Owen Logic не получилось. Меняется и через секунду возвращается в исходное состояние.