Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
Панель СП315 работает нормально, настройки в прилагаемом проекте. Всё работает нормально, кроме облака. Есть задумка подключить шлюз ПМ210 не к ПР103, а к панели СП315 к порту PLC или Download. Транзит регистров ПР103-СП315-ПМ210 настроить через функциональные области панели. Я этого ещё ни разу не делал, не знаю получится ли. И тогда все регистры в облаке надо будет настраивать вручную, но это уже мелочи.
Транзит через ФО получится, можно копировать сразу группы регистров, если они подряд.
Не понятно почему ПР не работает нормально, обновление прошивки ПР делали? Какая версия Лоджика?