Тема: МУ110-224.16Р - проблема с подключением

  1. #21

    По умолчанию

    единственное что там было поменяно "базовый адрес прибора" вместо по умолчанию 16, записали 20.
    привет от предыдущего автоматизатора называется - уходя, поменять настройку чего-нибудь
    а в программе контроллера что стояло?
    если что - СОМ порт номер можно менять руками, и такое встречается регулярно, когда в диспетчере новый номер, а программа продолжает видеть "старый" и тогда надо руками менять номер порта
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.12.2024 в 12:06.

  2. #22

    По умолчанию

    Поздравляем!
    Чтобы больше так не было, стоит подпиывать всё на модуле (делать наклейку).
    Я делаю и хочу, чтобы другие тоже делали и всё документировали.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день, уважаемые разработчики!
    Использую в проекте МУ110-224.8Р, Выпущен 05.2024. Установил Owen Configurator 1.28.140.0 - через адаптер USB-COM 25.12.2011-КЕ - связи нет
    Параметры связи ставлю заводские.
    Пытаюсь через заводские настройки подключиться (Jumper 2 - ON) - не выходит
    Пытаюсь перепрошить (Jumper 1 - ON) - не выходит

    обмена с плк также нет - горит АВАРИЯ

    Помогите пожалуйста, ведь на самом деле все просто, это я туплюскрин.png
    скрин2.png

  4. #24

    По умолчанию

    Пытаюсь перепрошить (Jumper 1 - ON)
    зачем? что вы делаете? какая логика в ваших действиях???
    связи нет? - нет
    значит надо перепрошить!
    так связи же нет!!!!!
    но это ладно, что связи нет, но зачем шить прибор???? что за феерическая логика - чуть что - менять прошивку?
    каким образом в памяти прибора "испортились" электроны со временем?
    Параметры связи ставлю заводские.
    заводские? откройте инструкцию в конце концов и посмотрите на заводские параметры и на свои

  5. #25

    По умолчанию

    И что я сделал не правильно?
    заводской адрес прибора - 16 (на первом скрине ...... это после чтения форума .... у кого то сработал такой адрес... вот и попробовал...) так то ставлю 16

    Прошу помочь, а после можете поругать..

  6. #26

    По умолчанию

    на первом скрине ......
    на первом скрине у вас адрес 20
    так то ставлю 16
    а я откуда знаю, что вы ставите?
    диспетчер устройств, скриншот с развёрнутой вкладкой СОМ порты и вставленным преобразователем

  7. #27

    По умолчанию

    и второй скрин - это что и откуда? почему там РС232?

  8. #28

    По умолчанию

    Да, да, сам виноват... раз показал адрес 20.
    Второй скрин - это программа прошивки RS232 не хочет меняться на RS485
    скрин3.png

    Спасибо, что помогаете

  9. #29

    По умолчанию

    попробуйте на настройках соединения Авто
    и что за преобразователь?вы уверены в его работе?

  10. #30

    По умолчанию

    чудес не бывает, тут пул косяков ограничен
    ком порт номер - ком порт номер
    драйвер преобразователя
    джамперы модуля выставить правильно
    А-В на левых преобразователях проверить - регулярно встречаются даже фирменные приборы, где надо крест сделать А--В и В--А
    здесь родной модуль здесь всё стандартно
    всё, ничего более не может быть

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с подключением к ПЛК 210
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 21:26
  2. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  3. плк 154 проблема с подключением!
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 08:25
  4. МУ110-16Р проблемы с подключением
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 03:48
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •