Берёте готовый пример с сайта, чтение через биб-ки (Modbus чтение INT и REAL (ST) и смотрите отличия в коде.
Чтение и запись надо разнести по шагам CASE.
В конце каждого шага чтения, есть проверка на выполнение операции, на ошибки и присвоение, если ошибки =0.С записью аналогично, переход, если установлен признак завершения операции.Код:(*если установлен признак завершения операции, то *) IF cmpl THEN IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем данные из буфера типа INT*) x:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8); END_IF master1:=1; (*переходим к выполнению следующего ФБ*) END_IF
Примеры для ПЛК63/73,
10) Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program