Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение n-p-n энкодра к ПЛК 210-02

  1. #1

    По умолчанию Подключение n-p-n энкодра к ПЛК 210-02

    Коллеги, добрый вечер!

    Есть желание подключить энкодер npn к плк 210. Из мануала: для подключения транзисторов типа n-p-n к FDI1–FDI12 требуется использовать
    отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания. Смысл не очень очевиден поскольку непонятно в чем будет разница между +24 взятыми с того же источника питания что и на питание плк и взятыми с отдельного? Если в мануале так сказано значит в том есть смысл, но непонятно почему с одного ИП работать не будет и что может случиться?

  2. #2

    По умолчанию

    А что если SS1 подключен к "-" входа питания, а Вы на него подадите и "+" того же источника?
    Запишите на видео - любопытно посмотреть что будет.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.12.2024 в 08:41.

  3. #3

    По умолчанию

    Если бы он был подключён к - питания, то не было бы смысла бросать на него - при подключении ПНП энкодера

  4. #4

    По умолчанию

    Так на него бросают "+" при n-p-n!!!


    Поэтому и предупреждают:
    Owen.jpg

    А "+" для p-n-p можно можно взять и с питающего источника.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.12.2024 в 12:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Если не хочется ставить другой источник, то подключите n-p-n выход к "+" питающего источника через резистор номиналом 2кОм (не менее 0.5Вт).
    А вывод ОК уже к FDI. На резисторе в закрытом состоянии 5.5mA * 2kOm = 11v на входе 24v-11v = 13v (9...30v - напряжение "единицы").
    В открытом будет меньше чем 5.5v, а это уже "ноль". Сигнал будет инвертирован, но это для Вас не страшно ведь?!

    Owen.jpg
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.12.2024 в 13:36.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, спасибо, попробуем так