    Цитата Сообщение от plkasher Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пытаюсь вынести значения переменных из кодесис в овен опс сервер, но получается: В кодесис 1, в овен опс сервер 0. Добавил Modbus Slave, а в него ТСР. Затем добавил BOOL переменные, подвязав их ко входам. Загрузил проект, экспортировал, добавил в Овен ОПС сервер, настроил порт, ip, а тег один. Хотя добавил 8 штук. Один и то не рабочий. Подскажите, пожалуйста, как вывести состояния входов через Modbus Slave?
    Что вы там экспортируете?
    В ОПС сервере либо маску бит (Регистр типа WORD) добавьте с адресом 0
    или BOOL переменные с адресами от 0 до 7, всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2024 в 15:27.