Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
Добрый день, если вам необходим ПЧ, то на приточно-вытяжных алгоритмах не хватает аналоговых выходов на частотник. Вы можете взять отдельно на приточную систему и отдельно на вытяжку.
ну у меня получается надо менять производительность в разных событиях "объекта" - когда всё нормально, это минималка, когда всё ненормально и всё вокруг работает - это максималка. Поэтому я не вижу алттернативы ПЧ, учитывая трёхфазный двигатель вентилятора.
А вот вытяжка наборот простая - просто выход в атмосферу, ставить на неё что-то умное совершенно нерационально
на приточно-вытяжных алгоритмах не хватает аналоговых выходов на частотник
ну вот какие-то алгоритмы у вас непродуманные
что даже типа модулем расширения я не могу никак дополнить функционал