Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
почему в эмуляции показывают 500?
а входы 3 и 4 неактивны вообще?
Про эмуляцию ничего не могу сказать, я работаю со стендом.

Итог по топику: модуль неисправен. Заметил, что он снизу стал сильно греться и кабель USB, который подключен к ПР200, греется примерно до 40 град. Остальные 3 модуля с объекта нормально прошиваются и работают как положено.