    Нет! Не будет! ПМ01 даже не Modbus-устройство. Для работы с ним требуется устройство, знающее как с ним общаться. Т.е. если ПЛК210 еще можно запрограммировать на общение, то Mx110 - уже нельзя. ПЛК210>ПМ01<gprs>ПМ01<ПЛК210>Мх110 - между ПМ01 и Mx должно находиться что-то программируемое, что будет преобразовывать протоколы обмена.

    Здесь иногда обсуждается эта проблема:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40519
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422550

    И ещё обратите внимание на странице ПМ01 в первой строке "С ноября 2021 в ПМ01 не поддерживается режим CSD.". Т.е. ПМ01 напрямую с ПМ01 уже не работают. Надо что-то промежуточное (облачное через Интернет), например MQTT.

    У Овен есть библиотека для работы с MQTT https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39324
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.12.2024 в 08:20.

Похожие темы

  1. Опрос модулей MB110 через модем ПМ01
    от ElitBVK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 11:11
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 11:38
  3. опрос по эксплуатации пм01
    от Владимир Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 17:48
  4. Опрос удаленных модулей ввода-вывода через GSM модем
    от Егорыка в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 20:52
  5. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •