  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Такой вопрос ещё:

    2024-12-11_15-08-25.png

    ПЛК210-14, аналоговый вход, сконфигурированный под датчик 4-20мА (датчик давления). При подключенном датчике (и давлении 0 бар) значение на входе 0,1... мА, а не 4 мА как должно быть.
    По факту (по измерениям мультиметром) с датчика приходят те самые 4 мА.

    Почему так? Я записал в сдвиг 4, чтобы работало правильно, но как-то это странно.
    У вас диапазон стоит 0-20 бар, при 4 мА показывает 0,1 бар, чуть больше чем должно, уберите сдвиг на 0 , а диапазон поставьте по датчику,
    например 0-8 бар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2024 в 15:41.