  1. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Это "спицфиская" таблица c 2-мя (двумя) столбцами.
    Читаемое (по интерфейсу) число соответствует смещению от стартового значания для группы значений.
    не имеет корректного описания
    Группы здесь явно не выделены, возможно что овены перестали трогать доки на ПЛК63, т.к. на сам ПЛК положили (а зря)

    регистр 304=7
    для типов Ai здесь стартовое - №№ п/п 47 "НЕТ ДАТЧИКА"
    47 + 7 => 54
    №№ п/п 54 "100П 1.385"
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.12.2024 в 11:51.