Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Добрый день.

1. Да.
2. С точки зрения ПЛК - никакой принципиальной разницы нет.
Функция 15 позволяет записать несколько бит одним запросом, функция 05 записывает каждый бит отдельным запросом.
Основной вопрос к SMC EX600 - позволяет ли он записать все 4 нужных вам бита одним запросом.
3. https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf (п. 4, п. 8)

Напишите мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru - разберемся, что происходит в вашей конкретной ситуации.
Напишу
Руководство по циклам - это первое, что я прочитал)
EX600 по идее позволяет. По крайней мере ограничений внутри руководства я не нашел.
да и логика работы их модуля одинакова на всех протоколах (PROFIBUS/PROFINET/CAN и т.д.)