    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    да Both.

    Вот другой файлообменник
    https://transfiles.ru/ncyvg
    https://dropmefiles.com/AdgrL
    Скачал, ну так у вас стоит настройка By Pool Time везде.
    И кроме того, зачем у вас 2 Мастера с одним и тем же портом RS485-1 ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Скачал, ну так у вас стоит настройка By Pool Time везде.
    И кроме того, зачем у вас 2 Мастера с одним и тем же портом RS485-1 ?
    Ставил By Value Ghange такая же ошибка.
    А два мастера чтобы для ТРМ138 считать ошибку когда нету связи с ним.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    А два мастера чтобы для ТРМ138 считать ошибку когда нету связи с ним.
    с одним мастером идет опрос всех попеременно, зафиксировать обрыв связи с ТРМ проблематично.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Ставил By Value Ghange такая же ошибка.
    А два мастера чтобы для ТРМ138 считать ошибку когда нету связи с ним.
    Нельзя просто поменять на By Value Ghange, а надо понять, что я писал.
    С мастерами так не делают, ошибка читается по адресу.
    Если адрес 40, то ошибка есть или нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 09:48.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нельзя просто поменять на By Value Ghange, а надо понять, что я писал.
    хорошо поробую как вы сказали.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    А два мастера чтобы для ТРМ138 считать ошибку когда нету связи с ним.
    С мастерами так не делают, ошибка читается по адресу.
    Если адрес 40, то Err>0 ошибка есть или нет Err=0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 10:01.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    С мастерами так не делают, ошибка читается по адресу.
    Если адрес 40, то Err>0 ошибка есть или нет Err=0.
    Вы имеете ввиду Lasr Error?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду Lasr Error?
    Ну да, Last Error даёте имя Err, Last Address даёте имя Adres и через IF... THEN проверяете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 10:40.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нельзя просто поменять на By Value Ghange, а надо понять, что я писал.
    С мастерами так не делают, ошибка читается по адресу.
    Если адрес 40, то ошибка есть или нет.
    Сделал как вы сказали разделил чтение, запись в UMD не помогло.
    Ниже скрины на плк 150. С такой конфигурацией много лет все прекрасно работает.
    1.jpg
    2.jpg

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Сделал как вы сказали разделил чтение, запись в UMD не помогло.
    Ниже скрины на плк 150. С такой конфигурацией много лет все прекрасно работает.
    Значит что то сделали не так, не проще сначала было поменять на Both ?
    И ещё вы после переделок делаете Проект Очистить всё, Компилировать всё ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 12:12.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Тензо-М (ТВ-003П) и ОВЕН ПЛК160 (М01)
    от p001p в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 10:03
  2. Modbus Slave на Овен ПЛК160[М02]
    от Юрий_Г в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 16:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Овен ПЛК160+МВ110ДН+платаTE-TMS
    от MikJagger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 13:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •