Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11131
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr88 Посмотреть сообщение
    , в библиотеках стандартных его нет!?..
    util.lib/BCD_TO_INT
    + чуть-чуть
    Цитата Сообщение от Alexandr88 Посмотреть сообщение
    .. писать..

  2. #11132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr88 Посмотреть сообщение
    Но поскольку я не знаю язык, я еще как видите с CFC не разобрался... Я не понимаю как создать вход и выход и поставить на поле этот блок!
    я же могу сделать макрос: перебывал только что, x/4096 MOD 16*1000+x/256 MOD 16*100+x/16 MOD 16*10+x MOD 16; не понимаю , тут возможно скобочки нужны, не могу составить, не могу понять куда выход мода лепить еще!? какая-то фигня получается: Вложение 80412
    В дереве программ, нажимаете создать функцию на ST с именем HEX_DEC и выходом WORD и вставляете скопированный текст 2 кусками, 1 Функция.jpg
    на холсте основной программы добавляете элемент и тоже меняете его имя на HEX_DEC, всё.
    Будет функция на ST, а программа на CFC. Это удобней чем квадратами пол страницы лепить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2024 в 08:49.

  3. #11133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post222431 если разберетесь. надо будет сделать наоборот сперва посылать, потом ждать ответ
    Концепция FINS TCP состоит в том, что сначала приходит FINS запрос, а устройство отвечает на этот FINS запрос FINS ответом. Если провести аналогию с MODBUS TCP, то в моем случае клиентом будет ПЛК ОВЕН, а сервером ПЛК ОМРОН.

  4. #11134
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Жека161 Посмотреть сообщение
    .... Если провести аналогию с MODBUS TCP, то в моем случае клиентом будет ПЛК ОВЕН, а сервером ПЛК ОМРОН.
    Ответили же
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ...надо будет сделать наоборот сперва посылать, потом ждать ответ

    --
    Вы вопросы задаете через анус. Вам нужны клиент и сервер UDP на ПЛК 100. Всё. Что в них пихать - дело десятое. В примере от capzap есть оба (см UDPMBUS) Про ньюнсы - к нему))

  5. #11135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ответили же



    --
    Вы вопросы задаете через анус. Вам нужны клиент и сервер UDP на ПЛК 100. Всё. Что в них пихать - дело десятое. В примере от capzap есть оба (см UDPMBUS) Про ньюнсы - к нему))
    Все ясно. Спасибо.
    Конечно с анусом ваш ответ, мне очень неприятен. Но что поделаешь, я уже привык, что люди могут вести себя таким образом... Народ какой-то дюже злой и агрессивный сейчас.
    Последний раз редактировалось Жека161; 01.12.2024 в 11:08.

  6. #11136

    По умолчанию

    Спасибо, все получилось.

  7. #11137

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, использую библиотеку OwenCommunication версия 3.5.11.7 , контроллер ПЛК-210-11, среда- Codesys 3.5 SP17 Patch3. Задача, опросить 33 регистра по Modbus RTU с 17-ти частотных преобразователей. Опрос осуществляется по 12 регистров (сказано из документации на ПЧ). Вопрос, для каждого запроса, т.е. канала опроса (аналогично стандартным средствам конфигурирования устройств Modbus) нужно использовать свой экземпляр ФБ OCL.MB_SerialRequest ? Есть ли способы как-то это оптимизировать, код получается слишком громоздким?

  8. #11138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lewwiu Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, использую библиотеку OwenCommunication версия 3.5.11.7 , контроллер ПЛК-210-11, среда- Codesys 3.5 SP17 Patch3. Задача, опросить 33 регистра по Modbus RTU с 17-ти частотных преобразователей. Опрос осуществляется по 12 регистров (сказано из документации на ПЧ). Вопрос, для каждого запроса, т.е. канала опроса (аналогично стандартным средствам конфигурирования устройств Modbus) нужно использовать свой экземпляр ФБ OCL.MB_SerialRequest ? Есть ли способы как-то это оптимизировать, код получается слишком громоздким?
    Вы пишите не в свой раздел, здесь ПЛК (среда CoDeSys V2.3).
    По вопросу, если регистры подряд, то ФБ OCL.MB_SerialRequest может прочитать и 100 регистров за один раз.
    Если разброс адресов большой, есть смысл использовать обычный опрос, через конфигурацию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2024 в 09:14.

  9. #11139

    По умолчанию

    Хорошо, спасибо. Извините, что разделом ошибся.

  10. #11140

    По умолчанию

    Добрый день

    В РЭ на ПЛК63 написано: При работе с ВУ дискретного типа значение канала преобразуется в ШИМсигнал. Выходные устройства - транзисторные ключи (К). Как использовать выхода в дискретном режиме без ШИМ ?