Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Подключение емкостного датчика к ПР103

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да, поставил резистор и заработало, спасибо! 24 в напряжение питания. Подскажите, пробую подключать по схеме npn датчик NO. Почему-то инвертируется сигнал. ТОесть условно датчик не сработал, на DI1 прилетает логическая 1. Датчик срабатывает - прилетает логический 0. Это нормально, что сигнал инвертирован?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от popelg Посмотреть сообщение
    Да, поставил резистор и заработало, спасибо! 24 в напряжение питания. Подскажите, пробую подключать по схеме npn датчик NO. Почему-то инвертируется сигнал. ТОесть условно датчик не сработал, на DI1 прилетает логическая 1. Датчик срабатывает - прилетает логический 0. Это нормально, что сигнал инвертирован?
    На npn датчике будет инверсия, он так работает, есть напряжение на входе, на выходе 0 и наоборот.

Похожие темы

  1. Подключение ПР103 к СП315 по TCP
    от Vitovan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 15:07
  2. Подключение ПР103 к ПЛК200
    от beatitas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:04
  3. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  4. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:44