    Обнаружилась интересная особенность: если входная переменная программы привязана к параметру, множитель которого отличается от единицы, то эта переменная в программе будет равна нулю. При этом в работе на вкладке "Программа" будет отображаться реальное значение переменной.
    UPD: с выходными переменными еще веселее: если в привязанных к ним параметрам множитель не равен единице - получаем шикарный генератор случайных чисел!
    Для примера: переменная со значением 2700 при множителе 0.001 самопроизвольно меняла свое значение с 2.7 на 13.0...