Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Индикатор выполнения ПР 205

  1. #1

    По умолчанию Индикатор выполнения ПР 205

    Пожалуйста, помогите разобраться с индикатором выполнения на экране ПР 205.
    Нужно сделать так, чтобы максимальное число индикатора зависело от уставки. Уставка может меняться.
    Подскажите как привязать переменную уставки в к максимуму?
    Не могу сообразить, как это реализовать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от segamegadrive Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, помогите разобраться с индикатором выполнения на экране ПР 205.
    Нужно сделать так, чтобы максимальное число индикатора зависело от уставки. Уставка может меняться.
    Подскажите как привязать переменную уставки в к максимуму?
    Не могу сообразить, как это реализовать.
    Вы бы хоть пределы указали, сколько максимум может быть и сколько уставка.
    И вообще зачем уставку привязывать к максимуму? Пусть он будет по умолчанию.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,982

    По умолчанию

    Он наверно имеет ввиду, если диапазон(минимум и максимум диапазона) редактирования с экрана ограничен, чтобы можно было назначать значения максимума(и минимума)из переменной, кстати, я так ранее уже предлагал сделать для ПР200!

    Короче, посмотрел, в ПР205 так сделать нельзя, руководство Овен, как обычно, на своей волне, в стороне от просьб трудящихся, даже не знаю с чем это связано! У меня конечно есть свои предположения, но лучше промолчу, мне в принципе, непонятно, зачем что-то ограничивать, в смысле, пусть каждый решает и как ему хочется, так и делает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.11.2024 в 14:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Он наверно имеет ввиду, если диапазон(минимум и максимум диапазона) редактирования с экрана ограничен, чтобы можно было назначать значения максимума(и минимума)из переменной, кстати, я так ранее уже предлагал сделать для ПР200!
    да, я наверное криво описал что хочу сделать. Вы правильно меня поправили. Хочется указывать максимум диапазона индикатора через переменную. Мне нужно дозировать продукт, и уставки для дозы могут меняться, поэтому нужно сделать максимальный диапазон индикатора выполнения "динамическим". Вы можете пнуть меня в нужную сторону?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы бы хоть пределы указали, сколько максимум может быть и сколько уставка.
    И вообще зачем уставку привязывать к максимуму? Пусть он будет по умолчанию.
    Мне это нужно для дозации, например уставка 100 кг, значит максимальный диапазон индикатора выполнения должен быть 100, поменяли рецепт и теперь дозируем 132 кг, максимум индикатора измерения должен стать 132 единицы. Извините, что в первичном описании невнятно объяснил свою задачу.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Он наверно имеет ввиду, если диапазон(минимум и максимум диапазона) редактирования с экрана ограничен, чтобы можно было назначать значения максимума(и минимума)из переменной, кстати, я так ранее уже предлагал сделать для ПР200!

    Короче, посмотрел, в ПР205 так сделать нельзя, руководство Овен, как обычно, на своей волне, в стороне от просьб трудящихся, даже не знаю с чем это связано! У меня конечно есть свои предположения, но лучше промолчу, мне в принципе, непонятно, зачем что-то ограничивать, в смысле, пусть каждый решает и как ему хочется, так и делает!
    может хотя бы есть какой то адрес регистра где хранится это число?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от segamegadrive Посмотреть сообщение
    может хотя бы есть какой то адрес регистра где хранится это число?
    В уровне Мах и Мин нельзя привязать к переменным, вам остаётся только выводить уставку числом или сделать свой индикатор в виде 10 бит например.

  8. #8

    По умолчанию

    А вот так можно? Дядя не заругает?
    Owen.jpg
    Код:
    function Progress: real;
        var_input
            Value, Min, Max : real;
        end_var
       
        Progress := 1000.0 * (Value - Min) /(Max - Min);
        
    end_function
    У индикатора Min = 0, а Max = 1000, переменная Progress
    Последний раз редактировалось EFrol; 17.11.2024 в 14:46.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В уровне Мах и Мин нельзя привязать к переменным, вам остаётся только выводить уставку числом или сделать свой индикатор в виде 10 бит например.
    свой индикатор в виде 10 бит

    у вас есть пример того, как это сделать?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,595

    По умолчанию

    Ну, так, выставьте на индикаторе границы, например 0 .. 1000. А привязанную переменную пересчитывайте по формуле Х * 1000 / Макс

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Хронометраж выполнения алгоритма
    от Виктор74 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 16:13
  2. Порядок выполнения цикла на ПЛК
    от shishkin_a_s@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 20:35
  3. Порядок выполнения
    от Anatoly.snjrs в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2022, 13:26
  4. Индикатор выполнения
    от Антон_Б в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 19:14
  5. Скорость выполнения цикла
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 15:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •