Даже на 2 секунды нужна задержка 1 Блок AVG.jpg
У меня изменение входа 5 раз в секунду.
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 15:18.
А может попробовать другой вариант AVG:
Owen.jpg
я делал как-то AVG который делил на количество принятых переменных. Не помню, чтобы у меня в не число улетало.
Вот фильтр EMA, экспоненциальное скользящее среднее 1 Фильтр ЕМА.png
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 20:14.
Данный вариант не заработал!
2024-11-14_083153.png
Повторил, все заработало!
Огромное человеческое спасибо!!!
2024-11-14_091222.png
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может есть макрос запоминания int энергонезависимый, чтобы при отключении питания ПР и последующем включении сохранялось значение int?
Вот матрица памяти на 32 ячейки:
EEPROM32Х32.owle
Даже непонятно какие у вас могут быть проблемы, в смысле, у меня с этим никогда проблем не возникало!
Может ваше ПР не имеет энергонезависимой памяти, если у вас ПР110, то ничего не поделаешь, в смысле, придётся брать ПР с наличием энергонезависимой памяти, то есть любое другое, такие несколько десятилетий выпускают!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2024 в 05:40.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот несколько вариантов запоминания переменной и инициализации при включении ПР.1 Запоминание Инт.jpg
Обычные переменные энергонезависимые
1) Простой вариант
2) Инициализация из константы
3) Инициализация сетевой переменной
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2024 в 10:54.