    Конечно же, с учётом положения регулирующего органа можно сделать более точное регулирование. Просто в данном случае в этом нет особой необходимости.

    Что касается температуры наружного воздуха, то об этом я написал небольшую статью: О постоянной времени зданий и фильтровании “возмущающей” температуры (kotelna.tk)
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    1exan
    Обычно к наружной температуре привязывают уставку температуры подачи, а не положение клапана, а поддержание температуры в соответствии с уставкой - и есть задача регулятора.
    Можно конечно и % открытия задавать - если от значение температуры от источника тепла всегда постоянное
    Так тут и надо привязать температуру подачи после 3-х ходового, так как сам котел всегда работает на 70-ти для возможности работать с бойлером.
    опять же, я на котле могу выставить 50гр, а когда надумаю загружать бойлер при помощи ПР(ПЛК) нажимаю кнопочку "душ", и он переходит на более высокую температуру. Ну и например отключаю насосы СО, но когда бойлер нагреется, все эти 70гр прут в СО.

  3. #33

    По умолчанию

    Ничего себе породили рассуждение в топике. Блин. Может ну его ПИД алгоритм? Просто в цикле сравнивать температуру в контуре и уставку и регулировать фиксированными импульсами. Только придется паузу между циклами сравнения и регулировки большую делать, чтобы было время реакции системы. Правда появится много НО.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    bonus777 для начала засеките полное открытие/закрытие из крайних положений. Прикиньте, какой длительности должны быть импульсы на 1-2% открытия/закрытия.
    Ну и посмотрите, сколько длится ваша программа. Если ПЛК, задайте фиксированное время цикла, а не плавающее. Поймете сколько за цикл можно двигать.

    ПИД регулятор или какой-то другой, не важно - это все только расчетное значение % открытия, фактическое вы не узнаете, только опытным путем.
    Если есть возможность настраивать зону нечувствительности, то вполне должно работать. Главное, чтобы регулятор не пытался его дергать туда-сюда постоянно.

    з.ы. имхо, для дома достаточно гистерезиса и некой таблицы относительно Т улицы. ПИДы для дома ну откровенно лишнее. То есть на улице 8-12гр то Т воды скажем 50, поставили один раз в какое-то положение, пусть себе стоит, не дергайте его. Понизилась/Повысилась Т улицы - изменили чуть положение и ждем перехода в следующую зону.

    Учитывая, что котел может работать не постоянно, а зависеть от Т помещения еще + наличие бойлера.

    а с ПИД то же самое, надо настраивать так, чтобы он не сравнивал каждый цикл.
    Последний раз редактировалось melky; 07.11.2024 в 09:41.

  5. #35

    По умолчанию

    вообще не пойму = какое отношение температура улицы имеет к температуре помещения внутри?
    температура внутри зависит от теплопотерь помещения, а не от температуры на улице
    у меня при нуле градусов умудрились разморозить датчик, открыв окно рядом над датчиком

  6. #36
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Теплопотери (тепловой поток) через ограждающие конструкции зависят прямо пропорционально от температурного напора на них - от разности температур внутреннего воздуха и наружного.
    Последний раз редактировалось Stentor; 10.11.2024 в 11:14.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вообще не пойму = какое отношение температура улицы имеет к температуре помещения внутри?
    температура внутри зависит от теплопотерь помещения, а не от температуры на улице
    у меня при нуле градусов умудрились разморозить датчик, открыв окно рядом над датчиком
    Про вентиляцию забыли? Вы там дышать чем собираетесь? Про нормы воздухообмена в жилых помещениях слышали? Дышать будете воздухом с забортной температурой? Или всё-таки придётся нагревать весь приточный воздух?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Теплопотери (тепловой поток) через ограждающие конструкции зависят прямо пропорционально от температурного напора на них - от разности температур внутреннего воздуха и наружного.
    ну так если на теплопотери мы никак не можем повлиять и потери есть условная функция от температуры улицы, значение которой функции тем меньше, чем выше температура улицы, но это никак не влияет на необходимость нагрева помещения до +22 к примеру, и мы тупо греем помещение до нужных нам +22, и регулируем только температуру в помещении. От того, что на улице стало +10, нам насрать, у нас ВНУТРИ станет теплее и регулятор ВНУТРЕННЕЙ температуры прижмёт отопление
    я сталкивался с тем, что зимой солнце нагревало стенку помещения и тёплый воздух поднимался вверх и датчик температуры улицы (в экране, закрыт от солнца) показывал +25 при реальном минус 25 вокруг и дебильное отопление полностью отрубалось, считая что наступило лето, пока не выкинули этот датчик улицы из управления.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Про вентиляцию забыли? Вы там дышать чем собираетесь? Про нормы воздухообмена в жилых помещениях слышали? Дышать будете воздухом с забортной температурой? Или всё-таки придётся нагревать весь приточный воздух?
    ну так и грейте тогда приточку, меряя температуру в канале после калорифера и прижимая калорифер приточки - вам улица вообще не нужна, потеплеет на улице - регулятор приточки и так убавит

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    вообще не пойму = какое отношение температура улицы имеет к температуре помещения внутри?
    не к Т помещения внутри, а к Т воды. ну например на улице +10, а вы в батареи даете +70 - это просто некомфортно.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПД для крана
    от keysansa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 10:40
  2. ШИМ для привода трехходового крана смесительного узла с приводом 0-10В
    от ALEXBUY в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 13:35
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 15:50
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:56
  5. ПЧВ для мостового крана
    от rusivan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •