    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Порт PLC или Download?
    Порт PLC. Другие датчики по этому же modbus видит и управляет

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Минус чего к чему соединён?
    Так в Онлайн эмуляторе панели попробуйте запустить, порт выбрать не забудьте.
    Минус ПЧ к минусу БП, от которого запитана СП и другие устройства на modbus

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amg Посмотреть сообщение
    Минус ПЧ к минусу БП, от которого запитана СП и другие устройства на modbus
    Для дискретных входов-выходов? Типа от внешнего источника питания?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amg Посмотреть сообщение
    Минус ПЧ к минусу БП, от которого запитана СП и другие устройства на modbus
    И зачем вам минус ПЧ на минусе питания панели? Помехи собирать?
    Тут наоборот надо отвязаться от ПЧ, а по RS485 ещё и резисторы 120 Ом поставить от помех.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Минус чего к чему соединён?
    Так в Онлайн эмуляторе панели попробуйте запустить, порт выбрать не забудьте.
    Странно, но в онлайне заработало

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amg Посмотреть сообщение
    Странно, но в онлайне заработало
    Может в панели ограничение на 40000 внешних регистров, как и на внутренние. Вроде там такой диапазон на внутренние... Попробуйте с ПЧ считать панелью регистры меньшего значения...

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Давайте глянем что у Вас в этом регистре?
    100 в этом регистре

  8. #48

    По умолчанию

    На преобразователе RS485 стоит 120 Ом на входе и нет минуса с ПЧ, вот Онлайн и работает. Отключайте минус и ставьте резистор.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На преобразователе RS485 стоит 120 Ом на входе и нет минуса с ПЧ, вот Онлайн и работает. Отключайте минус и ставьте резистор.
    Спасибо, завтра попробую, сегодня резистора нет

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amg Посмотреть сообщение
    100 в этом регистре
    А сможете поставить 1000 через "Цифровой ввод"?
    Owen.jpg

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ 110-32ДН Опрос по Modbus RTU возвращает ошибку
    от xarapuchatok в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 10:45
  2. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  3. ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 15:44
  4. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  5. ТРМ133М Как по ModBus узнать положение КЗР
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 12:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •