Тема: Узнать ошибку modbus с СП307

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amg Посмотреть сообщение
    Ну ответ такой же, как и через терминал когда команду шлю.
    Команда
    02 03 D0 0B 00 01 CD 3B
    Ответ
    02 03 02 01 0A 7D D3

    Но всё равно СП показывает 0.
    Вы там dword случайно не поставили? Температура вроде 1 регистром идёт, а если поставили 2, то... Проверьте или скрин пришлите...

    PS Ответ корректный:
    https://rapidscada.net/modbus/
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.11.2024 в 16:32.