Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60

Тема: Объединение 1С с промышленным оборудованием.

  1. #41

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить датчик с выходом сопротивление к компьютеру (ДТС125Л-РТ100.В4.60). Какое именно аппаратное обеспечение требуется?

  2. #42

    По умолчанию

    Если вы про ОВЕН, то можно использовать МВ210-101 (ModbusTCP) или МВ110-2А (ModbusRTU, нужен преобразователь - например RS485-USB)

  3. #43

    По умолчанию

    Я бы взял 2ТРМ0. У него есть USB-порт!!! И он дешевле!!!

  4. #44
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить датчик с выходом сопротивление к компьютеру (ДТС125Л-РТ100.В4.60). Какое именно аппаратное обеспечение требуется?
    Можно применить это:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2trm0-d_greenrad.png 
Просмотров:	9 
Размер:	966.0 Кб 
ID:	79871

    https://owen.ru/product/2trm0

    И, если у Вас компьютер не промышленный, а "домашний", то ещё и это:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	as4-mklemmnik.png 
Просмотров:	6 
Размер:	787.2 Кб 
ID:	79872

    https://owen.ru/product/as4m
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #45

    По умолчанию

    Просто руководитель диплома офигевает от общей суммы на железо, необходимую для диплома. Можно ли как-нибудь снизить затраты?
    1. Датчик ДТС125Л-РТ100.В4.60 - 1920 рублей,
    2. АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией - 6360 рублей
    3. МБ110-2А - 10920 рублей,
    4. ПО в виде внешней компоненты для работы с ModbusTCP (https://infostart.ru/1c/tools/1638366/) - 1860 рублей.

    Всего: 21060 рублей.
    И ещё такой вопрос, это все компоненты подключения к компьютеру или я что-то забыл?

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Не парьте мозг себе и людям. Для диплома будет достаточно китайских погремушек от датчиков до преобразователей интерфейсов.
    тот же преобразователь на CH340 - USB-RS485 будет стоить 70-100 рублей.

    платы для 0-20мА датчиков рублей 300-500 а то и меньше. Датчики тоже по куда меньшей цене.
    Вам же необходимо показать принципы, а не строго какое-то оборудование.
    И на? вам внешние компоненты для 1С за деньги? неужели нет в базовом варианте 1С чтения БД, той же Postgre? поставили бесплатную Scada с записью в БД и все. Или вам так важно с Modbus общаться именно через внешнюю компоненту?
    Последний раз редактировалось melky; 06.11.2024 в 14:45.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не парьте мозг себе и людям. Для диплома будет достаточно китайских погремушек от датчиков до преобразователей интерфейсов.
    тот же преобразователь на CH340 - USB-RS485 будет стоить 70-100 рублей.

    платы для 0-20мА датчиков рублей 300-500 а то и меньше. Датчики тоже по куда меньшей цене.
    Вам же необходимо показать принципы, а не строго какое-то оборудование.
    И на? вам внешние компоненты для 1С за деньги? неужели нет в базовом варианте 1С чтения БД, той же Postgre? поставили бесплатную Scada с записью в БД и все. Или вам так важно с Modbus общаться именно через внешнюю компоненту?
    В том то и дело, что моя цель попытаться избежать общения через таких посредников как БД и SCADA и реализовать общение с датчиком через 1С напрямую.

  8. #48
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Simonov Посмотреть сообщение
    Просто руководитель диплома офигевает от общей суммы на железо, необходимую для диплома. Можно ли как-нибудь снизить затраты?
    1. Датчик ДТС125Л-РТ100.В4.60 - 1920 рублей,
    2. АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией - 6360 рублей
    3. МБ110-2А - 10920 рублей,
    4. ПО в виде внешней компоненты для работы с ModbusTCP (https://infostart.ru/1c/tools/1638366/) - 1860 рублей.

    Всего: 21060 рублей.
    И ещё такой вопрос, это все компоненты подключения к компьютеру или я что-то забыл?
    А, если такой модуль купить, ещё дороже будет:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mv210-101.png 
Просмотров:	6 
Размер:	638.7 Кб 
ID:	79873

    https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mv210

    Он один 20000 рублей стоит, надеюсь, смысл понятен?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Dmitry Simonov ну ок - вы купите пример, который потом будете допиливать и перепиливать. Ваше право. Железо то вам для диплома зачем промышленного исполнения? Преподу домой понадобился модуль аналогового ввода МВ110-2А ?

    А ничего что это RS485-ое устройство, а ссылка на пример для Modbus TCP? вас не смущает?

    Тут как бы самый первый вопрос возникает: Зачем Козе баян?

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Dmitry Simonov ну ок - вы купите пример, который потом будете допиливать и перепиливать. Ваше право. Железо то вам для диплома зачем промышленного исполнения? Преподу домой понадобился модуль аналогового ввода МВ110-2А ?

    А ничего что это RS485-ое устройство, а ссылка на пример для Modbus TCP? вас не смущает?

    Тут как бы самый первый вопрос возникает: Зачем Козе баян?
    Можно использовать шлюз RS485-USB. Разве нет?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прогрессивно - ленивое управление оборудованием
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 09:40
  2. Управление оборудованием сигналом 0-10 V
    от al.pasat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.10.2020, 12:56
  3. Помогите с оборудованием!
    от Dimon ingener в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 09:36
  4. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  5. Помогите с оборудованием
    от Krutogor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •