Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60

Тема: Объединение 1С с промышленным оборудованием.

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Simonov Посмотреть сообщение
    приобрести ваши МКОН преобразователи
    Категорически не советую. Есть намного дешевле и без МКОН-овских сюрпризов.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    moxa преобразователь
    Шутите? Моксовский шлюз самый дешёвый почти 350 баксов стоит.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Шутите? Моксовский шлюз самый дешёвый почти 350 баксов стоит.
    Вопроса про цену не было, это во первых, во вторых, там написано, китайский или... Можно nport, да можно всё что угодно)

    PS nport это оказывается тоже moxa... Сёл в галошу)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 31.10.2024 в 11:37.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Simonov Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за подсказку. Я изучил протокол ModbusRTU и его можно преобразовать в протокол
    ModbusTCP/IP, с которым можно работать через внешнюю компоненту 1С и не только из неё. Для этого можно использовать шлюз. И тут возник вопрос что лучше, приобрести ваши МКОН преобразователи, или же купить на рынке. Подойдет ли шлюз другого производителя?
    Я использую:
    https://duino.ru/USB-RS485.html/
    https://www.chipdip.ru/product/uart-...uggest_product + https://duino.ru/rs485-ttl/

  5. #35

    По умолчанию

    Человек спрашивал про шлюз RTU-TCP. По Вашим ссылкам не шлюзы, а простые преобразователи последовательного интерфейса в ethernet. Не путайте человека, он без нас запутается.

    Вот недорогой преобразователь с функцией шлюза RTU-TCP:
    https://usriot.ru/serial-to-ethernet...sr-tcp232-410s

  6. #36

    По умолчанию

    UART_TO_ETH я использую и как ModbusTCP и как Modbus over TCP. Просто реализую ModbusTCP на уровне компоненты 1C, а UART_TO_ETH обеспечивает транспорт TCP/IP.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Просто реализую ModbusTCP на уровне компоненты 1C
    Т.е. у Вас компонента преобразует запросы вида modbus/tcp в modbus/rtu и обратно? А на фига козе баян?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Т.е. у Вас компонента преобразует запросы вида modbus/tcp в modbus/rtu и обратно? А на фига козе баян?
    ModbusRTU на уровне компоненты, конечно. Очепятка С маленьким AVR или PIC можно полный аналог MKOH замутить.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    ModbusRTU на уровне компоненты, конечно.
    ОК, допустим.

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    UART_TO_ETH я использую и как ModbusTCP и как Modbus over TCP.
    Только вот как с этим быть, если UART_TO_ETH ни о Modbus TCP, ни о Modbus RTU понятия не имеет? Оно в принципе протоколы преобразовывать не умеет - что ему на один вход пихнули, то оно с другого и выплюнет. С Modbus over TCP вопросов нет, как выше сказано - что пришло, то и ушло.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Это возможно с любыми датчиками. Как правило, чтение приборов, ПЛК, датчиков через модули ввода происходят при помощи Scada систем. Scada системы при этом сохраняют данные в некие базы данных.
    Смотрите с какой БД вам проще будет работать из 1С, выбираете Scada, которая может писать данные в выбранную БД.
    Скада не обязательна, Лектус (иногда глючит) вроде что то умеет в какую то базу писать и KEPServerEX тоже умеет с базами в обе стороны (в инетах есть с таблеткой)
    Наверно это самый простой вариант.
    ----------
    Старинный ModScan тоже умеет другим приложениям данные отдавать.
    https://win-tech.com/html/modbus1.htm
    ----------------
    Немного сталкиваюсь с одинэсниками, обычно им удобнее отдавать мне нужное через текстовые файлы, а забирать через БД или текст.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прогрессивно - ленивое управление оборудованием
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 09:40
  2. Управление оборудованием сигналом 0-10 V
    от al.pasat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.10.2020, 12:56
  3. Помогите с оборудованием!
    от Dimon ingener в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 09:36
  4. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  5. Помогите с оборудованием
    от Krutogor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •