Показано с 1 по 10 из 1270

Тема: ПР205

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    здравствуйте а юстировать можно прямо при подключенным итп-11
    Вы ссылку смотрели?
    Юстировать нужно самым точным прибором, который у вас есть. Хотя бы приличный мультиметр используйте, не китайский.
    Если у вас нет магазина сопротивлений, то можете в качестве нагрузки использовать ИТП-11.
    Но лучше поставить точное сопротивление 50 Ом +/- 0.1%,
    на 50 Ом при 4 мА будет 0.200 В, при 20 мА будет 1.000 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2024 в 15:40.