Здравствуйте. Вышел из строя датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. В общем решили это все это убрать и заменить на расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 и Панель оператора ONI ETG-CP-070. Расходомер будет установлен на верхнем этаже котельной, а показания оператору котельной нужно снимать каждый час и чтобы ему не бегать на верх, перед его носом будет установлена панель. Я с такой панелью ранее не сталкивался, да и вообще работал только с Овен СП310 и возникли некоторые вопросы.
Дополнительно из таблицы В.3 хотелось бы для киповцев вывести некоторые параметры для диагностики, чтобы при аварии загорались определенные индикаторы напротив которых будет расписано, что значит горящая лампа.
Но например "Неисправность датчика давления" находится в адресе 0 3.png, который в панели недоступен 1.png. Как вывести данные с адреса 0 в панель в виде индикаторов? Или есть предположение, что последняя цифра в "№ формата 30001" и есть адрес, то есть 1.
На данный момент еще ничего не заказано и не куплено, разбираюсь с программой. Еще нравится, что в случае выхода из строя панели, все-таки можно посмотреть показания непосредственно на расходомере или при выходе из строя датчика давления или датчика температуры, можно их задать в расходомере в виде константы.
Ссылка на расходомер https://emis-kip.ru/prod/vihrevoj_rashodomer/#docs
Ссылка на панель https://aketo.kz/paneli-operatora/pr...iek-etg-cp-070
Инструкция с картой регистров на расходомер прилагаю, стр.62.
Так же проект в ONI Visual Studio 2


Ответить с цитированием