Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ДУ311 чтение по ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,014

    По умолчанию

    У меня из Scada опрашивается два датчика топлива с Modbus протоколом. Второе устройство, независимо какое из них я поставлю дает ошибки при опросе. Думаю, что не хватает задержки между опросами одного и второго устройства (нет в Scada такой настройки). Попросил разработчика добавить в будущем.
    Кого поставлю первым - ошибок 0. у второго появляются ошибки.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Кого поставлю первым - ошибок 0. у второго появляются ошибки.
    А как Вы определяете - какое 1-е, а какое 2-е? По какому признаку?

Похожие темы

  1. ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 13:38
  2. Чтение FLOAT по Modbus
    от IvPoed в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 22:38
  3. Чтение значений по ModBus
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 21:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 19:25
  5. Modbus, групповое чтение - как?
    от torby в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •