Здравствуйте! Подскажите, если класс тревог допустим Error (с квитированием) и у него приоритет 10, и появился также новый класс, допустим Error_2 (но без квитирования), и у него приоритет 10. Тут мы ничего не нарушаем? Или нужно все же их разнести по приоритетам: допустим один 10, а другой 11? Как правильно?
Последний раз редактировалось DOMOSED; 21.10.2024 в 17:01.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброе утро!
Вопрос у нас в следующем, работаем с тревогами (Error с квитированием и без квитирования). Если событие у нас идет без квитирования, т.е. исправили ремонтники свой узел и событие вначале появилось, как Error, а затем после ремонта оно у нас из журнала тревог ушло в историю. Но если смотреть журнал историй, то не понятно когда они отремонтировали (время не указанно в журнале и в колонке, где квитирование). Что мы должны выбрать (REP, ACK-REP или другое), чтоб это время было у нас зафиксировано?
Последний раз редактировалось DOMOSED; 22.10.2024 в 10:16.
...выести несколько времён.
Потому что там есть Время Начала и Время Окончания. Их можно вывести в колонки таблицы.
Clip.gif
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Какую “галку” в Alarm Configurator выбрать? Время Начала и Время Окончания - названия на Английском.
Последний раз редактировалось DOMOSED; 22.10.2024 в 12:35.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Здравствуйте! У нас используются модули аналоговых входов МВ110-224.8А (старая модель, прошивка 2.10 куплена февраль 2024 г.) и новые модели МВ110-224.8А (H/W 2.0 версии прошивок: 2.50 (2.51) примерно купили март-апрель 2024 г.).
Работаем с шаблонами. В библиотеке Mх110 Assistant есть вывод ошибок с датчиков: MV_SENSOR_ERROR. Проверял на старой модели МВ110-224.8А.
А если устанавливаешь новую модель МВ110-224.8А (H/W 2.0), то выводится всего одна ошибка на все ситуации: “Не известная ошибка”.
Где увидеть для шаблона в библиотеке CODESYS адреса ошибок для нового модуля?