Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК63, ПИД-регулирование

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63, ПИД-регулирование

    Добрый день.

    На ПЛК63 реализовано два ПИД-регулятора для деаэратора: один для поддержания уровня воды (примерно в 1,4 метра при высоте деаэратора 2.33 метра), другой - для поддержания давления пара (примерно 0,03 кг/см2 из максимальных 0,2 кг/см2).
    Регуляторы пара и воды без блока сигнализации положения, с простым управлением подачей фазы для открытия или закрытия.

    Документация к библиотеке pid_reg2.
    Опирался на примеры для работы с библиотекой.

    С чем столкнулся:
    1) При включении автонастройки или самого регулятора выдаётся сигнал на закрытие и на этом всё. Если многократно задрать уставку относительно параметра, то выдаётся сигнал на открытие и потом ничего. Это может быть вызвано на обум выставленными параметрами XP, TD, TI?

    2) В материалах к библиотеке PID_reg2 написано, что минимальный набор параметров для запуска блока - XP, TD, TI, vpv и inf.
    Перед тем, как осуществлять регулирование либо автонастройку, ФБ
    необходимо настроить – воспользоваться ФБ set_apid_valve. Минимальный набор
    конфигурационных коэффициентов, которые необходимо установить для того,
    чтобы ФБ корректно функционировал – XP, TD, TI, vpv, inf (подробнее см.
    описание ФБ Set_apid_valve).
    Если параметры обновились по сети, а ФБ ПИД-регулятора был в работе: надо вызвать set_apid_valve() с inf=0, vpv=1 и остальными заданными параметрами?
    При этом в примерах с работой библиотеки такого нет.

    3) Не очень понятно назначение параметра PV0 и как его применять.
    PV_0 - значение параметра при нулевой мощности управляющего сигнала
    Может это всё таки значение параметра при запуске ФБ регулятора в работу?

    4) Документация к библиотеке pid_reg2, стр. 21, пункт 7, "Технология проведения АНР".
    В подпункте Б) параметр sync = 1
    В подпункте В) он не указан вовсе.
    Какое значение он должен иметь?

    Также, может у кого есть проекты для подобного регулятора для ознакомления? Может получится поправить ошибки.

    Если что не указал - напишите, доваблю.
    Последний раз редактировалось stdenits; 26.10.2024 в 09:12.

  2. #2

    По умолчанию

    1) При включении автонастройки или самого регулятора выдаётся сигнал на закрытие и на этом всё. Если многократно задрать уставку относительно параметра, то выдаётся сигнал на открытие и потом ничего. Это может быть вызвано на обум выставленными параметрами XP, TD, TI?
    так вообще это работало до вашего вмешательства?
    или это первое включение?
    вы вообще что-то понимаете в ПИД-регуляторах и их настройке?
    или вы просто от балды выставили случайные значения и тупо воткнули "Автонастройка" и решили, что железка типа умнее вас и за вас всё сделает?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ...
    Или вы просто от балды выставили случайные значения и тупо воткнули "Автонастройка" и решили, что железка типа умнее вас и за вас всё сделает?
    С ПИД-регулированием мало знаком, поэтому, скорее да, так.
    Это было первое включение регулятора: попытался прикрутить регулятор из библиотеки к проекту.

Похожие темы

  1. PID-Регулирование
    от smit467b в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 14:28
  2. ПИД-регулирование
    от Aldonin2007 в разделе Наши проекты
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:44
  3. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:01
  4. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03
  5. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •