Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Плк210 и ПЧВ(1 и 3) по RS485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от som2377 Посмотреть сообщение
    Управляю контроллером ПЧВ по шаблонам библиотеки MX110. Все работает нормально.
    Но в параметрах мониторинга показывает только входное напряжение.
    Не показывает выходную частоту и выходной ток.
    Кто-нибудь сталкивался с этим, может какой-нибудь параметр в приводе нужно включить?
    Шаблон исправить нельзя, зато можно добавить обычный Модбас слейв и в него по таблице регистров ПЧВ, нужные адреса.
    Будет свой шаблон, такой какой вам нужен.

    Кстати в шаблоне есть частота ( почему нет у вас?) и Мощность, а из неё зная напряжение, можно получить ток. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 ПЧВ.jpg 
Просмотров:	45 
Размер:	245.3 Кб 
ID:	79361
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2024 в 17:15.