Выпустили хотфикс OL 2.7.359, в котором исправлена проблема с неработающим RS у ПР103.
Выпустили хотфикс OL 2.7.359, в котором исправлена проблема с неработающим RS у ПР103.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
День добрый!
У нас есть рабочая необходимость в удалённом (по Ethernet порту) включения и выключения по питанию, 24В постоянный ток, оборудования без использования OWEN Cloud.
С этой задачей справится ПР103? Нужны будут какие то дополнительные устройства? И как этим реле можно управлять, например через OWEN OPC Server?
aegorov без использования OwenCloud или любого другого Облака только наличие реального IP. Роутер - проброс порта, защита в каком-то виде, чтобы ваш ПР не оказался голым задом в интернете.
Например установка Scada системы в локальной сети вместе с ПР с WEB клиентами при наличии реального IP решает данный вопрос. Сам ПР в интернет смотреть даже не будет.
Самого по себе OWEN OPC Server недостаточно.
Вопрос цены? Scada есть от 0 рублей, например RapidScada в базе. OPC при этом не потребуется вообще.
У меня Home Assistant управляет ПР103 через Modbus TCP
Плюс у меня мобильное приложение Home Assistant установлено на смартфон.
Очень удобно! Рекомендую!2024-10-11.png
На скрине экрана видно что Овен Терморегулятор 0ТРМ2 по Modbus RTU (RS485) подключен к ПР103 и температура от Терморегулятора 0ТРМ2, отображается на странице Home Assistant.
Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 11.10.2024 в 17:42.
Добрый день!
Есть задача по диагностике состояния аналоговых входов (обрыв/КЗ). В руководстве есть раздел "Диагностика ошибок подключенного датчика", в нем описаны коды ошибок, но не понятно по какому адресу регистра их можно считать. В таблице модбас регистров есть параметр "Состояния аналоговых входов", может быть это и есть диагностика? Кто разбирался подскажите. На данный момент нет прибора на руках для проверки.
Снимок экрана 2024-10-12 134050.pngСнимок экрана 2024-10-12 134501.png
Значения состояний аналоговых входов находятся по тем адресам, что у вас на скрине.
Чтобы использовать эти значения внутри программы нужно в настройках привязать к ним свои переменные:
изображение_2024-10-12_180221321.png
Всем привет!
Было работающее реле из предсерийного выпуска, валялось год без дела из-за того что долго не было онлайн отладки
тут нашел ему применение наконец-то, обновил прошивку до 1.8.2 и теперь всё - программа загружается, но не работает, через 5 секунд загорается красная лампочка ошибки
отладка по юсб тоже не работает - ругается на разрыв соединения
UPD:
батарейку поменял на всякий случай, не помогло
итак треугольник горит оранжевым
ромбик мигает 6 раз, потом пауза, потом снова 6 раз
UPD2:
нашел детальный мануал, а там такое:
Одновременно мигает красным светодиод — критическая ошибка (см. таблицу 7.2)
Таблица 7.2 – Индикация критических аварий
...
6 Циклические перезагрузки из за некорректной программы пользователя
Программу упростил до безобразия - константу (1) подаю на выход Q1 - не помогло
варианты восстановить есть? или предсерийный только в утиль?
Последний раз редактировалось Dron/9K; 17.10.2024 в 22:42.