Добрый день!
Столкнулся с абсолютно идентичной ситуацией. Обратились клиенты с подобной проблемой. Поэтому экспериментировал, максимально упростив ситуацию.Собиралось все на столе. Провода короткие, всякие гальванические связи исключены. Привожу пошагово.
1. Первый вход ТРМ138 описан как термометр сопротивления, подключен к нему термометр сопротивления - все работает отлично. Температуру показывает истинную, отчетливо прослеживается зависимость изменения показаний температуры от нагрева датчика.
2. Не изменяя ничего в первом канале, присоединяем к любому входу, например, второму (предварительно описанному как токовый, tY10) никель-кадмиевый аккумулятор напряжением 1,2 вольта. Вход при этом (для чистоты эксперимента, хотя по-моемому можно было бы и не делать) зашунтирован резистором 100 Ом. Это с целью создать имитацию тока 12 мА по второму входу. Полярность соблюдена. В результате этой процедуры имеем сбой показаний по первому входу, да и на втором нет реальных показаний.
3. Отключаем второй вход от источника сигнала - первый вход приходит в норму.
4. Достаем другой прибор из коробки. Ситуация аналогичная.
Возможно, что-то лежит на поверхности, но сам догадаться не могу. Помогите пожалуйста.