    Цитата Сообщение от Juan Esteban Посмотреть сообщение
    Спасибо за идею. Попробую завтра.
    Уже проверил, через слейв в ПЛК, есть пара ошибок, шаги тупо стоят на первом, except_send = 0, надо поменять на 1 1 Приём с модуля 2.jpg1 С перестановкой.jpg
    тогда будут работать шаги второй и далее,
    при приёме 03 функцией, в полученном результате надо переставить байты. Типа так
    Код:
    Hum_int:=BYTE_TO_WORD(answerBuffer[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(answerBuffer[0]),8);
    Точнее надо проверить, правильность байт из модуля.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2024 в 20:57.