После обновления встроенного ПО ПР103-230.1610.01.2.0 до 1.8.3 перестал опрашивать оба интерфейса RS485. Та же самая программа пользователя на втором ПР103-230.1610.01.2.0 с ПО 1.8.2 опрашивает через RS485 интерфейсы.
После обновления встроенного ПО ПР103-230.1610.01.2.0 до 1.8.3 перестал опрашивать оба интерфейса RS485. Та же самая программа пользователя на втором ПР103-230.1610.01.2.0 с ПО 1.8.2 опрашивает через RS485 интерфейсы.
Сегодня на объекте три часа перед шкафом прыгали. Хорошо, догадались трафик на порте посмотреть. Оказалось, что у всех запросов адрес слейва всегда ноль. Откатились на предыдущую версию Лоджика и прошивки - заработало. Прибор - ПР103-24.1610.03.2.0 Овен, вы там у себя вообще обновления тестируете?! Угораздило же сдуру обновиться!
Напишите им официальную претензию. Пригрозите судом... На форуме мало чего дождетесь, а так может они свои прошивки тестировать начнут перед релизом.
И обновлять рабочие желёзки это большая ошибка, может не только такое выскочить, а, например, как с плк2хх структура модбас данных поменяться или ещё что.
Коллеги, проблему подтверждаем, работаем над исправлением. В данный момент для работы с ПР103 используйте OL 2.7.357 - http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ic_2.7.357.exe.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Вам уже скинули ссылку, а по ней можно найти это:
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
Там по идее нужно только понять, у какой версии какая верхняя прошивка
Спасибо вам добрый человек!!!
Как откатиться на предыдущую версию встроенного ПО ПР103 ?
Краткая инструкция.
1. Скачать старую версию Owen Lodgic.
2. В Owen Lodgic Нажать Обновить ПО.
3. Загрузить свою старую ( из бэкапа ) программу в ПР103.
4. Радоваться что программа заработала! ))
Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 04.10.2024 в 12:32.