Добрый день. Спасибо за ответ.
Хочу попробовать такую схему используя сокеты
1. TCP_Server на ПЛК
2. Парсим приходящие пакеты ( в нашем случаем Modbus RTU поверх ТСР). Выдергиваем RTU пакет
3. Направляем пакет в COM порт ПЛК
4. Ждет ответа от слева
5. Пришел ответ -> Направляем пакет (может еще в него что нужно будет добавить) в ТСP
Не перемудрил ли я? Пытался найти что-то готовое в IoDrvModbusTCP, но ничего не нашел.