Тема: Не получается подключить датчик через modbus rtu

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сделайте новый проект, где Одна программа.
    Откройте пример на сайте и посмотрите как надо делать программу по шагам CASE.
    Один раз открыли порт в правильными настройками, потом даёте команду на преобразование и ждёте 2 секунды, только после выполнения, переходите к чтению.
    Для запуска преобразования используется нестандартная команда 08h, а я не уверен, что использую блок MB_UNI_IO правильно, так как нигде не нашел примера его использования.

    Тем не менее, проблема сейчас не в этом. Запуск преобразования я запускал через утилиту датчика, идущую в комплекте, с компа. Я говорю, что при обращении с компа он выдает нормальный ответ.

    Поясните, пожалуйста, какой пример на каком сайте смотреть. В том, который я видел, CASE используется только для того, чтобы посылать запросы с разными командами.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Juan Esteban Посмотреть сообщение
    Для запуска преобразования используется нестандартная команда 08h, а я не уверен, что использую блок MB_UNI_IO правильно, так как нигде не нашел примера его использования.

    Тем не менее, проблема сейчас не в этом. Запуск преобразования я запускал через утилиту датчика, идущую в комплекте, с компа. Я говорю, что при обращении с компа он выдает нормальный ответ.

    Поясните, пожалуйста, какой пример на каком сайте смотреть. В том, который я видел, CASE используется только для того, чтобы посылать запросы с разными командами.
    Переход к следующему шагу, только после завершения предыдущего, в этом весь смысл. Это в любом примере обмена.
    У вас же всё одновременно происходит. Два порта открываете и начинаете опрос и одновременно команду, параллельно в 5 программах

  3. #3

    По умолчанию

    Укажите, пожалуйста, пример правильного использования.

    Я сделал отдельный проект. Открыл порт. После его открытия послал запрос c помощью блока MB_RD_HOLD_REGS. Результат - таймаут. Какие шаги здесь происходят одновременно, почему два порта, не понимаю.

Похожие темы

  1. Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    от Andy32 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 08:21
  2. Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    от GoodLuck в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2023, 15:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  4. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  5. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •