Судя по вашему описанию,вы подключили выход с САУ на первый вход УТ24.
Выполнение программы начинается если на вход 1 поступил импульс,но если по окончании выполнения программы на входе 1 сохраняется логическая единица (вход замкнут),то программа начинает выполняться заново,после снятия сигнала программа доробатывает до конца,останавливается и ждет нового сигнала на запуск.
Рекомендации:
Для задачи,которую вы описали, необходимо применить другую схему и изменить некоторые настройки.
Выход САУ включите в цепь питания УТ24,т.е. при замыкании выходного реле САУ на прибор УТ подается питание.
В настройках УТ изменить следуещее:
если не нужно приращении времени включенного состояния то
d1on=0,
ind1=3 --нагляднее просматривается время
inP=6 --выполнение программы начинается при подаче питания на прибор
init=1
Единственное условие для того чтобы программа выполнилась до конца - наличие питания на УТ в течении всей длительности программы.