  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если в ней встроен механизм работы с модбас регистрами, то в плк должна быть область инпут регистров, куда вы и должны записывать требуемый тег. Если в плк в свойствах регистров установите галочку "запись" (Для содесиса версии 3.5.16 и выше), то сможете и перезаписывать этот тег из контроллера при необходимости.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    InputRegisters - только чтение
    Должны быть HoldingRegisters, чтобы была запись.

    Запись Real это два регистра. Либо Scada сама понимает, что раз Real, то будет выбрана соответствующая команда, либо выбрать самим 0x10 и записывать 2-а регистра
    Извиняюсь, перепутал холдинг и инпут... Давно свой проект не открывал, и по памяти думал что у меня инпут вверху списка а холдинг внизу. Оказалось наоборот.

    PS Тем более у регистров временного хранения по умолчанию IW, а у входных QW.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.09.2024 в 07:46.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Передача уставки из СПК110[М01] в MasterOPC Universal Modbus Server
    от fizhimik в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 14:00
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2022, 09:24
  4. Стековая панель. Передача данных обратно в массив структур
    от Андрей Косоротов в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 18:24
  5. Передача данных c СПК207 по протоколу Modbus RTU
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •