Здравствуйте. У нас на пастеризаторах установлены такие Электромагнитные расходомеры Endress+Hauser Promag H 100. Управление происходит по PROFINET. Один вышел из строя, по инструкции через браузер не удалось поменять ни IP адрес ни имя устройства. Так как это оборудование тетрапак, то приехал их сервисный инженер, пол дня с ним провозился, говорит еще не менял такие, в итоге все прописал. Но, чтобы прописать ему понадобился исходный проект установки и тиа портал нужной версии, в этом случае v16.
Каким образом еще можно прописывать данные в такое оборудование с PROFINET, если имя, IP адрес и другие настройки известны? Так как в этом случае требуется исходный проект, а это интеллектуальная собственность тетрапака и сервисник нам его не даст.
А у нас так же установлены частотники Данфос и регулирующие клапана и все с PROFINET. Накладно каждый раз ждать сервисника из другого города, чтобы он прописал имя и ip адрес устройству