Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Программа управления объектом "Скважина"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Предлагаю улучшения:
    - сброс выполнять не по лог.1, а по фронту - чтобы сброс не "зависал"
    - по аварии - останавливать алгоритм управления - если датчик неисправен, то ПЧВ просто максимально раскрутит насос, а ТЭН перегреет ёмкость
    - ошибки, останавливающие работу сделать с фиксацией
    - сделать диагностический вывод со сменяемыми сообщениями об ошибках
    - т.к. команда на пуск, сброс ошибок и что-то ещё поступают по цифровому интерфейсу, то есть смысл контролировать его состояние (обрыв) и останавливать работу. Контроль осуществлять по изменению какого-нибудь числа, специально изменяемого и присылаемого из Master-устройства.
    Последний раз редактировалось FPavel; 13.09.2024 в 21:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Предлагаю улучшения:
    - сброс выполнять не по лог.1, а по фронту - чтобы сброс не "зависал"
    - по аварии - останавливать алгоритм управления - если датчик неисправен, то ПЧВ просто максимально раскрутит насос, а ТЭН перегреет ёмкость
    - ошибки, останавливающие работу сделать с фиксацией
    - сделать диагностический вывод со сменяемыми сообщениями об ошибках
    - т.к. команда на пуск, сброс ошибок и что-то ещё поступают по цифровому интерфейсу, то есть смысл контролировать его состояние (обрыв) и останавливать работу. Контроль осуществлять по изменению какого-нибудь числа, специально изменяемого и присылаемого из Master-устройства.
    -Насчет ПЧВ, по проекту предусмотрено, что будет настройка реакции на обрыв и внешний отказ с выходом на безопасную частоту.
    -Ошибки с фиксацией, вы имеете ввиду реализовать их логику на SR-триггерах?
    -Насчет диагностического вывода, можно наверное запариться, но на практике конечный пользователь даже не поймет, как этим пользоваться)
    -Прекращать работу ПЧ при обрыве связи, в данном случае, боюсь сомнительно, тк логика исходит из концепции постоянно запущенного ПЧ

    Пока из собственных мыслей приходит в голову реализовать критическое состояние "замерзание датчика давления", чтобы от него ПЧ тоже вставал

    Описание объекта: Скважина в 40-50 км от базы, которая должная снабжать водой 2-3 поселка
    Последний раз редактировалось Григори; 13.09.2024 в 23:01.
    Ничего не понятно, но очень интересно

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 21:27
  2. БУТС2 в схеме управления печью "Bartec"
    от borisogleb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 11:17
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. Глюки - на Plc150 "слетела" программа.
    от Nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 04:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:38

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •