Тема: Проблема с подключением МУ210-403 к ПЛК160~220.А.М.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2022
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    12

    По умолчанию Проблема с подключением МУ210-403 к ПЛК160~220.А.М.

    В общем есть модуль вывода МУ210-403. Делаю все по вашей видео инструкции. Для справки настройки такие у ПЛК стандартный ip адрес. 10.0.6.10 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.6.1. С ПЛК проблем нет к нему через Codesys подключаюсь и могу прям на DO повесить true и засветиться индикатор использования выхода. У модуля вывода через конфигуратор прописал ip адрес. 10.0.6.12 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.6.1. в итоге все вроду гуд. Создал элемент в конфигурации ПЛК Modbus Master , RS-232 сделал пустым. Добавил по шаблону подэлемент (шаблон MY210-401(410)). В итоге шаблон подгрузился с битовой маской с регистром 470. Заполнил у элемента IP 10.0.6.12. в POU прописал обращение к первому элементы битовой маски wDO_MASK.0:=TRUE; все собрал. запустил программу но выход так и не активируется на модуле. Куда копать.?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FlameAtomicFox Посмотреть сообщение
    В общем есть модуль вывода МУ210-403. Делаю все по вашей видео инструкции. Для справки настройки такие у ПЛК стандартный ip адрес. 10.0.6.10 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.6.1. С ПЛК проблем нет к нему через Codesys подключаюсь и могу прям на DO повесить true и засветиться индикатор использования выхода. У модуля вывода через конфигуратор прописал ip адрес. 10.0.6.12 маска 255.255.255.0 шлюз 10.0.6.1. в итоге все вроду гуд. Создал элемент в конфигурации ПЛК Modbus Master , RS-232 сделал пустым. Добавил по шаблону подэлемент (шаблон MY210-401(410)). В итоге шаблон подгрузился с битовой маской с регистром 470. Заполнил у элемента IP 10.0.6.12. в POU прописал обращение к первому элементы битовой маски wDO_MASK.0:=TRUE; все собрал. запустил программу но выход так и не активируется на модуле. Куда копать.?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2022
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо сильно помогли. Как оказалось шаблоны MY210-401(410) по логике должен подходить к модулю вывода MY210-403 но не подходит потому как битовая маска там 16 битная а нужна была 32 битная. В итоге просто накатили универсальный элемент ModBus настроили его и все завелось

Похожие темы

  1. Как сконфигурировать в Codesys ПЛК160 и МУ210-403?
    от Евгений Самовол в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.07.2024, 16:08
  2. ПЛК160 -проблема с подключением по USB
    от sergeechka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 08:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •