Тема: аварийный режим на дискретный выход ПР102

  1. #1

    По умолчанию аварийный режим на дискретный выход ПР102

    подскажите пожалуйста, возможно ли вывести аварийный режим на дискретный выход в ПР102. поиском только нашел поставить фотодиод на лампочку аварийного состояния. этот вариант не подойдет. может быть по modbus можно получить? в описании только состояние входов выходов и пр. но аварийного режима тоже не нашел.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boris-ch@mail.ru Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, возможно ли вывести аварийный режим на дискретный выход в ПР102. поиском только нашел поставить фотодиод на лампочку аварийного состояния. этот вариант не подойдет. может быть по modbus можно получить? в описании только состояние входов выходов и пр. но аварийного режима тоже не нашел.
    Уж не знаю, насколько это соответствует определению "аварийный режим", но как вариант:
    Подключить модуль дискретного вывода на шину или по 485.
    Постоянно писать команду на включение одного из выходов.
    В качестве аварийного состояния этого выхода сделать 0.
    Если ПР перестанет писать в модуль - он уйдёт в аварию и отключит выход

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,901

    По умолчанию

    А аварийный режим кого мы отслеживаем, самой ПР102? А что мы подразумеваем под аварийным режимом?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Когда ПР свалится в аварийный режим, вам внутри программы ничего не поможет, ибо программа выполняться не будет.

    Так что только фотодиод на светодиодный индикатор самой ПР. Ну если что, то к выводам светодиода тоже припаяться можно, но это тоже колхоз. Специализированного выхода у ПР для этих целей нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Можно сделать по принципу крупных систем - для управления технологией используется один контроллер, а для критических защит другой.
    И вот этот "другой" может отслеживать по Modbus состояние ПР102 и при пропадании связи или при получении статуса неисправности - формировать аварийный сигнал.

    По Modbus можно принимать изменяющееся число - когда перестанет меняться - это авария

    Единственно, в таком случае применение дешёвых ПР будет загадочным и непонятным выбором

    Наверное, всё же, требуется от автора вопроса уточнение, что он подразумевает под "аварийный режим на дискретный выход в ПР102"

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ну и может быть по modbus можно получить ну ПР просто отвалится от связи, так что можно не получить

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо всем кто ответил. у меня в щите 3 частотника и ПР102. в центральную диспетчерскую надо отправлять все алармы и состояние. в частотниках такая возможность есть, а вот в ПР похоже нет. попробую колхозить. хорошобы конечно чтобы был выход аларма на клеммы. мы ворота подъемные делаем и вывод ошибки нужен и на дверь щита и иногда в удаленную диспетчерскую.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boris-ch@mail.ru Посмотреть сообщение
    ...надо отправлять все алармы и состояние. в частотниках такая возможность есть, а вот в ПР похоже нет..
    Какие алармы, определитесь с мыслей хоть

    boris-ch@mail.ru - читали вопросы то
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    ..А что мы подразумеваем под аварийным режимом?
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.09.2024 в 11:22.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Валенок алармы по типу сухого контакта как у всяких БП и т.д. так понимаю. Ну на дверь щита понятно, лампочка, реле... Но в сеть только через другой модуль как ни крути.

    з.ы. всякие ПЧ - через ПР102. Сам ПР102 контроль по сети - отвалился больше чем на Х минут - беги смотри, на экране Scada Алярма...

  10. #10

    По умолчанию

    Мои мысли (мне интересно):
    * Если надо отслеживать аварию АЛГОРИТМА ПРки - то делаем это программно. Решаем, когда у нас есть какая-то авария и включаем один из выходов ПРки, который и будет аварийным.
    * Если надо отслеживать то, что сама ПРка сдохнет или зависнет, то можно замутить вот что. Поставить внешнее аппаратное реле времени с управляющим входом, по которому его отсчёт сбрасывается (если вход активен - отсчёт не идёт, если не активен - идёт с 0 времени). На ПРке один из выходов запустить через BLINK (мигалку) на управление этим реле.
    Получится вот что: пока ПРка "мигает" таким выходом - реле времени будет постоянно сбрасываться. Если ПРка вырубится - то реле времени сработает и даст сигнал аварии.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дискретный вход - аналоговый выход
    от EL2019 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:07
  2. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  3. Аварийный пульсирующий выход
    от ОКА в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:43
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •