Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Триггерная переменная на последнем скрине, это не уставка давления, как у вас подписано, а бит включения записи. Его надо включить не менее
чем на 1 цикл ПЛК (можно на 100-300 мс), для записи, а потом сбросить.
Кажется Вы не внимательно посмотрели.