Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
Ключ это транзистор, который переключает обычно 24 В на выходе. Транзистор работает быстро, на ключах обычно делают выходы ШИМ.
Реле же при включении замыкает контакты, никак не связанные с внутренней схемой. Могут переключать например фазу 220 В.
Реле с большой частотой переключатся не могут физически. Обычно до 5 Гц, или просто включить, выключить.
И еще вопрос немного не по теме, где в технических характеристиках посмотреть, какая сила тока необходима для работы ПЛК?
Благодарю за ответ! То есть ключи используем там, где нужно быстродействие, а реле, где большая нагрузка?
Спасибо большое)
У меня есть пост про такие выходы: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtom...ytyj-kollektor
Если действительно для образования и дела надо - можно почитать.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Добавлю, что ключи (транзисторы) кроме быстродействия предпочтительны для управления с частыми переключениями - например, 3-позиционным регулирующим клапаном. Тогда износ переносится на внешнее промежуточное реле, которое при эксплуатации проще заменить, чем прибор.
Может тогда уж и внешнее ТТР поставить, чем реле менять?
Так сказать, для полного счастья!
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i...specifications
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2024 в 18:44.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.